Airat GIB.
  24.8.2017, 10:40
  
 
  Доброго времени суток. Кто ни будь сталкивался с расчетом ЛКС для теплогенераторной? Интересует расчет площади и что там еще надо рассчитываться. Пример или источник. Заранее спасибо.
 
 
 
 
  СП 281.1325800.2016          
УСТАНОВКИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 360 кВт, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В ЗДАНИЯ
5.21 В помещениях теплогенераторных, в которых находятся теплогенераторы, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции (ЛСК), площадь которых определяется расчетом. В качестве ЛСК следует использовать оконные проемы с оконными конструкциями по ГОСТ Р 56288. При этом оконные проемы должны иметь наружное ограждение для предотвращения разброса осколков стекла.
+
СП 89.13330.2012 пункт с 7.8 - 7.11
 
 
 
  Airat GIB.
  24.8.2017, 11:19
  
 
  Это понятно. Меня интересует расчет или как принять площадь ЛСК. 0,03 кв. метра на 1 куб. метр свободного объема помещени или как?
 
 
 
 
  Ээээ.. так вы читали пункты то? Там вроде белым по черному написано "7.8 При использовании жидкого и газообразного топлива в помещении котельной следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м на 1 м свободного объема помещения, в котором находятся котлы, топливоподающее оборудование и трубопроводы."...
 
 
 
 
  приветствую коллеги
0,03 на куб это "упрощенка" которую к счастью принимают горгазовцы
на самом деле легко зброс зависит от избыточного давления взрыва в помещении, а так же от конструкции легкозбоса
при установке стеклопакета в окне 0,03 на куб уже непроходит и к стати в качестве легкозброса могут устанавливаться клапаны расчитанные на избыточное давление
 
 
 
 
  Обычный стеклопакет вроде никогда и не был ЛСК... Сейчас есть товарищи которые делают сертифицированные стеклопакеты по ГОСТ Р 56288-2014 КОНСТРУКЦИИ ОКОННЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ.
А если топикстартеру прям расчет нужен, вот нашел занимательную книжечку
 
 
 
  Airat GIB.
  24.8.2017, 12:04
  
 
  Всем Большое спасибо за участие. Подскажите вы как на данный момент времени  при проектировании например теплогенератьрной принимаете площадь ЛСК 0.03 на 1м3 или?
 
 
 
 
  Цитата(Airat GIB. @ 24.8.2017, 12:04) 

Всем Большое спасибо за участие. Подскажите вы как на данный момент времени  при проектировании например теплогенератьрной принимаете площадь ЛСК 0.03 на 1м3 или?
Все зависит от расположения котельной: отдельностоящаяя, встроенная, пристроенная, крышная.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.